Привет всем.

Есть SURT 1000XLI 2007 года выпуска. Батареи заряжены, нагрузку от батарей держит, проверял на лампах 200Вт. При питании от сети apc-fix на шинах показывает +382 и -387В. При переходе на батареи +- 425В. На какие элементы на плате ткнуться тестером, чтобы посмотреть что там на самом деле? Пробовал плюсом мультиметра на большие диоды D35 и D36 относительно минуса батареи, напругу не показывает.

Добавлено 3 дня спустя:

Снял плату, посмотрел...

+400В это катод D36, минус 400В это анод D35. мерять относительно ножки большого желтого конденсатора рядом с R31 или синего конденсатора С104, нога ближе к электролитам 450Вх470мкф. Измерил, было -397В и +398В при питании от сети, откорректировал apc-fix.