Автор Сообщение

Alexei

#3115|06.03.2015 11:14

Откуда: Минскby

Возраст: 48

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1624

Поблагодарили: 398 раз

Номинал одной внешней батареи от АРС - 34 Ампера. Ваша батарея 100 Ампер.   т.е. нужно прописать в количесто батарей - 3. ( в интернете есть информация куда что прописывать терминалом ) 

Если вы хотите точное время автономной работы ИБП с вашими батареями, то нужно запускать Power Chute, нагружать ИБП не меньше чем 30% и запускать RunTime Calibration. 

Если вам не критично +/- пара минут, то прописывайте 3 внешние батареи в ИБП и нулевую константу ставьте 0xA0   ( время автономной работы приблизительно будет соответствовать действительности )

Добавлено 3 минуты спустя:

Ваш ИБП не расчитан на подключение внешних батарей т.е. зарядное в лучшем случае будет долго заряжать вашу внешнюю батарею.  Модели которые поддерживают внешние батареи заканчиваются в названии на XLI   ( например : SUA1000XLI, SUA750XLI )

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Kirill [17-10-2019], Артем_102 [26-04-2019], yosemity [24-03-2015]