Автор Сообщение

Alexei

#3113|06.03.2015 06:47

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1561

Поблагодарили: 329 раз

Штатная утилита - Power Chute. С ней есть инструкция. Вы установили в ИБП нештатные батареи повышенной ёмкости и хотите откалибровать что-то штатной утилитой.

В вешем случае нужно подбирать : 

1) прописать в ИБП количество внешних батарей  установленных в ИБП ( расчитать какому количесту штатных,внешних батарей от АРС соответствуют ваши внешние батареи )

2) константу ноль откалибровать с использованием Power Chute

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: yosemity [06-03-2015]